Formulário de contato
banner interno

Soft Starter de bypass integrado 丨BK-ZHR10 Series (0,37KW-15KW)

PARÂMETROS DO PRODUTO

Um soft starter de bypass integrado inteligente de potência pequena a média de 0,37 a 15KW para cenários industriais trifásicos. Ideal para bombas, ventiladores, pequenas máquinas-ferramentas, transportadores e equipamentos da indústria leve.
  • Bypass embutido para eficiência energética
  • Modos de partida dupla
  • Sistema de proteção abrangente
  • Comunicação inteligente
  • Otimização específica da bomba
  • Instalação flexível na parede
Local de envio: Shenzhen, China
Descrição
Perguntas frequentes
Solicite uma cotação

Descrição

Visão geral do produto

A série ZHR10 Soft Starter de bypass integrado (Bypass inteligente incorporado Partida suave do motor) é uma solução avançada de partida suave digital, adequada para motores assíncronos CA trifásicos de 0,37 a 400KW. Como um núcleo Arrancador suave de bypassO recurso de destaque é a mudança automática para a operação de bypass após a conclusão da partida, reduzindo o consumo de energia e melhorando a estabilidade do equipamento.

Isso soft starter inteligente para motores suporta dois modos de partida (partida em rampa de tensão, partida com limitação de corrente) e dois modos de parada (parada livre, parada suave cronometrada). Como profissional soft starter em linhaO sistema é equipado com um sistema de proteção completo, incluindo várias proteções, como perda de fase de entrada, perda de fase de saída, sobrecarga, sobrecorrente e subcarga. É compatível com comunicação RS485 (protocolo Modbus-RTU) e tela em chinês/inglês, adaptando-se aos níveis de tensão de 220V/380V e aos métodos de conexão em estrela ou delta interno para atender aos diversos requisitos do cenário industrial para soft starter aplicativos.

Seu projeto principal se concentra em alta confiabilidade, baixo consumo de energia e fácil operação. Por meio de um layout de circuito otimizado e bypass incorporado estrutura, este Arrancador suave de bypass garante uma operação estável e de longo prazo em ambientes industriais adversos, adequado para vários equipamentos industriais de pequeno e médio porte, como bombas, ventiladores e transportadores que exigem um sistema confiável partida suave do motor.

Soft Starter de bypass integrado da série BK-ZHR10 (0,37KW-115KW)

Aplicativos

A série ZHR10 Soft Starter de bypass integrado é amplamente utilizado em cenários industriais de pequeno a médio porte, instalações comerciais e campos de maquinário em geral, fornecendo soluções de partida suave para equipamentos de baixa a média potência como um profissional soft starter:

Máquinas em geral e equipamentos para a indústria leve
  • Pequenas máquinas-ferramentas, acionamentos de compressores alimentados por partida suave do motor
  • Máquinas de embalagem e equipamentos de impressão combinados com soft starter em linha
  • Transportadores pequenos, linhas de produção equipadas com Arrancador suave de bypass
  • Máquinas auxiliares de processamento da indústria leve apoiadas por soft starter
Bombas e equipamentos para tratamento de água
  • Bombas de esgoto civil/industrial, bombas de abastecimento de água com partida suave do motor
  • Pequenas bombas de reforço, bombas de circulação acionadas por Soft Starter de bypass integrado
  • Bombas dosadoras para tratamento de água, bombas dosadoras de produtos químicos combinadas com soft starter
  • Pequenas bombas de irrigação, bombas de drenagem apoiadas por soft starter em linha
Ventiladores e sistemas HVAC
  • Ventiladores de ventilação, exaustores equipados com partida suave do motor
  • Pequenos ventiladores de ar condicionado central alimentados por Arrancador suave de bypass
  • Ventiladores industriais de exaustão de fumaça, ventiladores de suprimento combinados com Soft Starter de bypass integrado
  • Ventiladores de circulação do sistema HVAC suportados por soft starter
Campo de materiais de construção e edificação
  • Misturadores pequenos, misturadores de argamassa com partida suave do motor
  • Acionamentos auxiliares de elevadores de construção acionados por soft starter em linha
  • Pequenos trituradores e moedores combinados com Arrancador suave de bypass
  • Equipamento de transporte de materiais de construção suportado por soft starter
Equipamentos para agricultura e pecuária
  • Pequenas bombas de irrigação agrícola equipadas com partida suave do motor
  • Moedores de ração, misturadores alimentados por Soft Starter de bypass integrado
  • Ventiladores de ventilação para gado combinados com soft starter
  • Maquinário de processamento de grãos pequenos apoiado por soft starter em linha

Recursos do produto

Projeto de bypass incorporado para eficiência energética (soft starter de bypass integrado)

Como profissional Soft Starter de bypass integradoO tiristor, que é um dispositivo de controle de temperatura, muda automaticamente para a operação de bypass após a inicialização, reduzindo a perda do tiristor, diminuindo o consumo de energia e prolongando a vida útil desse dispositivo. partida suave do motor.

Modos de partida dupla para cargas diversas (soft starter de motor)

Isso soft starter suporta partida em rampa de tensão (partida suave para reduzir o impacto) e partida com limitação de corrente (controla a corrente de partida para proteger a rede elétrica), que pode ser selecionada de forma flexível de acordo com as características de carga do equipamento que está sendo usado soft starter em linha.

Sistema de proteção abrangente para segurança e confiabilidade (Bypass Soft Starter)

Isso Arrancador suave de bypass Integra várias proteções, incluindo perda de fase de entrada, perda de fase de saída, sobrecarga de funcionamento, sobrecorrente de partida, sobrecorrente de funcionamento, subcarga, quebra do tiristor e desequilíbrio trifásico para proteger totalmente os motores e equipamentos que usam partida suave do motor.

Comunicação inteligente e controle remoto (soft starter)

Equipado com uma interface de comunicação RS485 e compatível com o protocolo Modbus-RTU, esse partida suave do motor permite o controle remoto, o gerenciamento centralizado e o monitoramento de dados, reduzindo a dificuldade de operação no local para Soft Starter de bypass integrado usuários.

Visor em vários idiomas para facilitar a operação (soft starter do motor)

Isso soft starter suporta interfaces de operação bilíngues em chinês/inglês, com indicadores de status de LED claros e um painel de operação destacável. A configuração dos parâmetros é intuitiva e a solução de problemas é conveniente para soft starter em linha aplicativos.

Funções específicas da bomba para otimização de cenários (soft starter)

Isso partida suave do motor suporta 4 funções de correspondência de bomba (interruptor de boia, manômetro de contato elétrico, relé de nível de líquido, etc.), otimizando a lógica de partida/parada para cenários de abastecimento/drenagem de água e adaptando-se a vários equipamentos de bomba usando Arrancador suave de bypass.

Instalação flexível para espaços diversos (soft starter de bypass integrado)

Isso Soft Starter de bypass integrado apresenta um design de instalação montado na parede com tamanho compacto, adaptando-se a diferentes condições de instalação no local. A faixa de potência abrange 0,37~115KW, atendendo às necessidades de acionamento de equipamentos de pequeno e médio porte que exigem um soft starter.

Especificações

Informações básicasSérie de modelosSérie BK-ZHR10
TipoSoft Starter inteligente de bypass incorporado (estado sólido, controle de onda completa de 6 SCR)
Motor aplicávelMotor de indução trifásico com gaiola de esquilo
Faixa de potência0,37 kW - 15 kW
Corrente nominalCorresponde à corrente nominal do motor (configurável pelo usuário via F01)
Método de conexãoConexão em estrela (Y) ou delta interna (Δ) suportada
Características elétricasTensão de entrada220V / 380V CA ±15% (trifásico)
Frequência de entrada50/60 Hz ±5%
Poder de controleIntegrado (não é necessário 24 V externo; A1/A2 para alimentação interna)
Controle da tensão de saídaControle de ângulo de fase por meio de tiristores (30%-80% com tensão inicial ajustável)
Controle e operaçãoModos de início- Rampa de tensão (padrão)
- Limitação de corrente
Modos de parada- Parada gratuita
- Parada suave temporizada (0-60 s ajustável)
Hora de início1 - 120 s
Limite de corrente inicial50% - 600% da corrente nominal do motor (Ie)
Tensão inicial30% - 80% Ue (mínimo de 37% em modo de circuito fechado)
Funções de proteçãoProteções incorporadas- Perda de fase de entrada
- Perda de fase de saída
- Sobrecarga (Classe 1-30)
- Sobrecorrente de partida
- Sobrecorrente de funcionamento
- Subcarga
- Desmontagem do tiristor
- Entrada de falha externa
- Tempo limite de inicialização
Resposta de proteçãoConfigurável: Acionar ou ignorar (via F27-F34)
Curva de sobrecargaPadrão IEC de tempo inverso (Classe ajustável 1-30 via F14)
Controle e E/SEntradas digitais3 Programáveis (IN1, IN2, IN3) + 12/24V COM
Funções: Início, parada, falha externa
Saídas de reléRelé 1: TA/TB/TC (Comum/NC/NO)
Relé 2: TA2/TC2 (somente NA, para modelos de 18,5-115kW)
Funções do reléSelecionável: Ligado, Partida suave, Bypass, Parada suave, Funcionamento, Espera, Falha
Saída analógica1 canal: 4-20mA (escalonável via F44-F46, opcional)
ComunicaçãoRS485 (protocolo Modbus RTU)
- Taxa de transmissão: 2400/4800/9600/19200 bps (padrão 9600)
- Endereço: 1-127
Interface do usuárioTelaLCD com luz de fundo (chinês/inglês)
TecladoInício/parada local, configuração de parâmetros, redefinição de falhas
Indicadores LEDRUN (Ligado durante a partida/operação/parada suave)
FAULT (piscando em caso de falha)
Mecânica e ambientalMétodo de resfriamentoConvecção natural + dissipador de calor
Grau de proteçãoIP20 (somente para instalação em gabinete elétrico)
MontagemMontagem na parede (montagem com parafusos por tamanho)
Temperatura operacional-10°C a +40°C
Umidade≤95% RH, sem condensação
Conformidade e segurançaPadrõesProjetado de acordo com os princípios da IEC 60947-4-2
Notas de segurança- A função STOP NÃO isola a tensão de saída.
- Desconexão de segurança externa necessária antes da manutenção.
- Não é adequado para circuitos de parada de emergência.
Recursos adicionaisModos de controle da bomba5 Modos:
0: Nenhum
1: Interruptor de boia
2: Interruptor de pressão
3: Relé de nível de alimentação
4: Relé de nível de drenagem
Reinício automáticoDesativado por padrão (F43 = 0); configurável até 3600s
Proteção por senhaBloqueio de parâmetros do usuário (F39: 00000-99999)
Parâmetros de monitoramentoExibição em tempo real de:
- Corrente do motor (por fase)
- Tempo de duração
- Contagem inicial
- Histórico de falhas

Gráfico de comparação de modelos

Série ZHR10 (soft starter de bypass incorporado)Potência (KW)Dimensões gerais (mm) W1H1D1Dimensões de montagem (mm)
ZHR10-0.37KW~15KW0.37~15210*200*138M4

Observação: os parâmetros de dimensão estão sujeitos ao produto real e podem ser ajustados de acordo com os requisitos de personalização.